Как задать интервал до автоматического отключения больше 25 секунд? В описании сказано, что параметр можно выставить до значения 65535 (6553 с), но с контроллером Razberry больше, чем 255 почему-то не выставляется ни движком, ни с клавиатуры. Отрицательные числа тоже не вводятся.

задан 24 Дек '13, 23:12

Capard's gravatar image

Capard
7429
процент согласия: 17%


Видимо, в файле описания ошибка - указано, что размер параметра 1 байт, а не 2. Вы можете перейти в раздел Expert Commands (в режиме Эксперта есть такая вкладка), где в разделе Configuration задать размер 2, номер параметра и ввести значение.

ссылка

отвечен 25 Дек '13, 01:11

PoltoS's gravatar image

PoltoS ♦♦
5731312
процент согласия: 27%

Ваш ответ
toggle preview

Следить за этим вопросом

По почте:

Авторизовавшись, здесь Вы сможете подписаться на обновления по этому вопросу.

По RSS:

Ответы