Добрый день, уважаемые знатоки!

Имеется Vera Light, Fibaro FGS-221, Secure SRTC21. К первому каналу Фибары подключен свет, ко второму подключен обогреватель. При ассоциации термостата и реле управление осуществляется только первым каналом, даже если принудительно прописать id второго канала.

Подскажите, пожалуйста, как это победить.

задан 25 Ноя '14, 06:46

T80's gravatar image

T80
123
процент согласия: 0%


Здесь нужны многоканальные ассоциации. Вот тут пример. У веры когда вы ставите галочку напротив нужного устройства при задании ассоциации, необходимо в поле слева дописать номер канала.

Но по-моему у этого термостата их нет. Поэтому меняйте подключение местами. На первый канал обогреватель, на второй свет.

ссылка

отвечен 25 Ноя '14, 12:28

Nils_Bohr's gravatar image

Nils_Bohr
2.3k210
процент согласия: 23%

Спасибо за ответ. Я все время думал, зачем это окошко.... Тем не менее, термостат не может работать в многоканальной ассоциации. Пришлось переделывать подключение. Так все работает.

(26 Ноя '14, 19:19) T80 T80's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview

Следить за этим вопросом

По почте:

Авторизовавшись, здесь Вы сможете подписаться на обновления по этому вопросу.

По RSS:

Ответы

Ответы и комментарии

Основы размётки

  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
  • ссылка:[текст](http://url.com/ "Суть вопроса")
  • картинка?![alt текст](/path/img.jpg "Суть вопроса")
  • нумерованый список: 1. Foo 2. Bar
  • чтобы добавить перенос строки в тексте, сделайте два переноса строки в редакторе
  • базовые теги HTML также поддерживаются

Теги к вопросу:

×45
×44
×29

Задан: 25 Ноя '14, 06:46

Просмотров: 2,058 раз

Отредактирован: 26 Ноя '14, 19:54

powered by OSQA