Поставил простейшие правила в модуле автоматизации z-way-ha - отлавливать изменение состояния датчика движения и включать свет. Поначалу работало в 100%. Потом через раз, затем через два. Систему презагружал - ничего не поменялось - работало нестабильно. Ради эксперимента включил выключатели в группу ассоциации к датчикам - теперь работает 100%. Версия сервера - 1.7 Просьба дать комментарий - известная ли это проблема, если да то как решается?

задан 30 Ноя '14, 20:44

chorus12's gravatar image

chorus12
3621
процент согласия: 16%

Вы делали с помощью Logical rules или с помощью Bind devices?

(01 Дек '14, 09:30) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image

bind devices

(02 Дек '14, 23:09) chorus12 chorus12's gravatar image

Думаю дело в датчике, а не в автоматизации, у меня дома датчик движения Fibaro Universal Sensor включает диммер ZME, правило настраивал через Logical Rules, сервер 1.7.1. Работает как часы.

ссылка

отвечен 15 Дек '14, 15:44

aivs's gravatar image

aivs ♦
10.7k7
процент согласия: 26%