Хочу интегрировать Neptun ProW в систему умного дома на контроллере Vera-Lite/ У "нептуна" есть релейный выход на сигнализацию и вход для переключателя дистанционного закрытия кранов. Есть мысль использовать для связки реле FIB_FGS-211. Один из входов управления которого использовать для передачи тревоги в Веру, а релейный выход в качестве бистабильного выключателя дистанционного закрытия кранов. Не наступлю ли я на какие нибудь грабли? Нет ли зависимости между собой каналов FIB_FGS-211. А то была надежда использовать универсальный сенсор FIB_FGBS-001, а "реле" в нем оказалось вообще ни о чём. просто повторитель входа ... |
Идея здравая. Проблем не будет. Такое коллеги уже делали однажды с воротами:
У Вас аналогично. Обрататите внимание, что выход Нептуна надо подключить к S2 (S1 логически связан с реле), а вход Нептуна к реле. Кажется в FGS-211 даже можно со второго канала состояние S2 считывать. |