Имеется следующая система защиты от протечек:

1) краны gidrolock winner, которые управляются через реле FGS-211, или от родных проводных датчиков 2) в цепь датчиков встроен z-wave.me binary sensor, чтобы передавать сигнал о протечке на контроллер.

Датчик zmr_dc в веб-интерфейсе и в мобильном приложении постоянно меняет своё состояние, хотя проводные датчики протечки подключены на прямую к кранам. Если бы замыкание действительно было, то краны должны были сработать, что собственно и происходит, если намочить проводной датчик протечки.

Попытка получить от датчика значения настроек безуспешна, т.к. контроллер просит разбудить устройство.

Добавление/удаление датчика не решает проблему.

задан 16 Фев '16, 12:41

5646790's gravatar image

5646790
1
процент согласия: 0%

Дополнение: датчик точно исправлен, т.к. при отключении глюк прекращается, вероятно, имеет место некорректная коммутация. Сейчас датчик установлен как перемычка между проводами проводных датчиков. М.б. быть его нужно скоммутировать только на один провод?

(19 Фев '16, 13:32) 5646790

Может быть по контактам от проводных датчиков к zmr_dc течет ток, тогда zmd_dc будет думать, что его контакты замкнуты.

ссылка

отвечен 19 Фев '16, 23:24

aivs's gravatar image

aivs ♦
10.7k7
процент согласия: 26%

Вероятно, да. Если подключить как перемычку, то от кранов действительно периодически идет ток, и он замыкается в проводном датчике протечки (если капнуть на него), то проводная система перекрывает воду. Сам же zmr_dc замыкается как-то странно, датчик постоянно меняет свое состояние, но система не срабатывает на перекрытие воды.

Попробовал вставить zmr_dc не перемычкой, а в разрыв одного провода. В этом случае zmr_dc показывает замыкание, если капнуть на датчик протечки, но тогда почему-то это замыкание не доходит до крана, т.е. полностью нарушается проводная система. Иными словами, я смогу настроить правило в zipato, но это не та задача, которую нужно решить. А нужно всего лишь снять состояние проводного датчика не нарушая работу проводной системы.

Вопрос, как можно определить замыкание цепи, но при этом не блокировать это замыкание на участке от zmr_dc до крана?

(22 Фев '16, 20:40) 5646790

Народ, неужели ни у кого нет подобной схемы?

Есть кран на батарейках, к нему присоединены проводные датчики протечки. Кран периодически посылает ток на датчик, и если он замыкается в датчике протечки, то кран перекрывается.

Если ставлю бинарный датчик в разрыв одного из проводов к датчику протечки, то бинарный датчик работает корректно, т.е. меняет своё состояние при замыкании датчика протечки, но это замыкание не доходит до самого крана, следовательно, нарушается работоспособность проводной системы.

В чем может быть причина? М.б. у датчика полярность важна? Какие идеи? М.б. датчик от фибаро работает иначе?

Благодарен за любые подсказки.

ссылка

отвечен 25 Фев '16, 20:21

5646790's gravatar image

5646790
1
процент согласия: 0%

Ваш ответ
toggle preview

Следить за этим вопросом

По почте:

Авторизовавшись, здесь Вы сможете подписаться на обновления по этому вопросу.

По RSS:

Ответы

Ответы и комментарии

Основы размётки

  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
  • ссылка:[текст](http://url.com/ "Суть вопроса")
  • картинка?![alt текст](/path/img.jpg "Суть вопроса")
  • нумерованый список: 1. Foo 2. Bar
  • чтобы добавить перенос строки в тексте, сделайте два переноса строки в редакторе
  • базовые теги HTML также поддерживаются

Теги к вопросу:

×22
×6

Задан: 16 Фев '16, 12:41

Просмотров: 398 раз

Отредактирован: 25 Фев '16, 20:21

powered by OSQA