Доброго дня. Может кто подсказать в чем может быть причина? Встраиваемое двойное реле Zipato с энергоизмерением (Реально определяется как Philio In Wall Single relay(1 way) switch module) постоянно самостоятельно включает свет. Может включить днём, может включить ночью. Иногда один раз в сутки, иногда три. Закономерности вообще никакой. Модуль реле связан ассоциацией только с контролером RaZberry. Никакие датчики или модули реле не управляют. Куда копать? |
Там этих "Philio", штуки четыре в списке c похожей картинкой. Уж не знаю почему... Попробуйте повыбирать. Скорее всего он явно будет как PAN-04. а есть ещё 06 и ещё что то ... А, забыл, где то читал, что на старых версиях могут быть глюки из за длинных проводов к выключателю. Отключите провода от модуля. Утихнет - значит оно ... |
Выбрал другое описание. Ничего не поменялось. Провода к выключателю заводские, что шли при покупке. В последнее время стало ещё не понятнее. Свет включается ровно в 22.21. При этом не важно включен контролер или выключен. Куда ещё копать можно? |
такие проблемы могут возникать, когда плохое питание. возникает помеха из-за которой срабатывает реле.(или кратковременный провал напряжения) у меня из-за холодильника(причем современного) щелкало реле. я холодильник посадил на отдельный провод и автомат в щитке - проблемы нет. попробуйте через бэкапс включить и посмотреть... и кстати помеха может возникать и в щите распределительном или у соседей что-то включается.. |