На сайте указано: "В зависимости от шарового клапана реле может быть заменено на Fibaro Roller Shutter. СХЕМА 2". Вопрос в следующем, какой принцип работы этих клапанов в зависимости от типа подключения? Если я правильно понимаю, то при использовании схемы №1 реле Fibaro Single Switch 3kW включает сервопривод на закрытие, каким образом он узнает, что вода перекрыта и пора выключить питание? каким образом он открывает клапан? И второй вопрос. При использовании схемы №2 на Fibaro Roller Shutter поступает сигнал от концевых датчиков, прибор знает что клапан закрыт и пора выключить питание. Я правильно понимаю? В итоге схема №2 лучше? |
Swat, а можно подробнее написать как вы универсальный датчик подсоединили к Аквасторожу? Какие контакты на низковольтном релеподключили к универсальному датчику? (In1 или IN2, OUT1 или OUT2 задействовать не нужно?) И еще вопрос - питание на унив. датчик брали отдельно, не от аквасторожа (у него же нет 9V)? |
По поводу аквасторожа
в базе есть низковольтное реле
А по поводу открытия и закрытия кранов, вот ссылка по которой можно реализовать. Пульт дистанционного управления обойдется это куда дешевле :) и будет работать надежнее и без 220 вольт |
Я краны ставил вот такие (версию с 220 вольт): http://www.far-market.ru/katalog/zshk_1.htm Для управления достаточно: http://rus.z-wave.me/shop/lights/fibaro-single-switch-3kw/ |
Все зависит от того какие краны вы будете использовать. Для типа "Нептуна" подойдет Fibaro Roller Shutter, для Far подойдет Fibaro Switch. Это если надо просто подключить. Принцип работы следующий у типа Нептун есть два стабильных положения открыто и закрыто, как частный случай возможны промежуточные полуоткрытые-закрытые состояния (они не приветствуются для шаровых кранов) . У Far кран открыт только при подаче управляющего напряжения, без него кран закрывается, промежуточных состояний нет. |
Шаровый кран с электроприводом от http://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/. Эти краны имеют встроенные концевики. Поищите в интернете, мне попадались краны с выходами от концевиков. |
Спасибо всем. Кое что разъяснили. Дальше буду разбираться.
Единственный технический вопрос, как Фибаро при работе с Нептуном понимает когда напряжение необходимо снять после закрытия шарового крана. ?