Требуется с RaZberry отправить команду Alarm из скрипта, чтобы релюшки Fibaro начали моргать светом, как отправить команду Alarm? И как Alarm остановить?

задан 28 Апр '14, 19:57

aivs's gravatar image

aivs ♦
10.7k7
процент согласия: 26%


Устройства Fibaro не объявляет о наличии AlarmSensor класса команд. Поэтому использовать его в простом виде нельзя.

Однако можно явно отправить команду на более низком уровне.

Для включения тревоги: zway.SendData(NNN, [0x9C, 0x02, 0x00, 0x01, 0xff]);

Для отключения тревоги: zway.SendData(NNN, [0x9C, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00]);

(NNN - это номер устройства, 0x01 - это Alarm CO, аналогично 0x00 для General, и т.д... см инструкцию).

Предварительно необходимо настроить параметры 30-33, 40-43 и 39 (например, для реле FGS-221).

ссылка

отвечен 28 Апр '14, 20:13

PoltoS's gravatar image

PoltoS ♦♦
5731412
процент согласия: 27%